Сдал дом в Казани, ключи получил 12 октября, застройщик — местный, сдача по 214-ФЗ. Квартира 54 м² без отделки, в ДДУ прописано: вводной кабель 3х6 мм², автомат 25 А в щитке, разводка по одной розетке и выключателю на комнату. Щиток сборный, внутри два автомата IEK и УЗО, которое по факту не держит нагрузку — тестовая кнопка срабатывает через раз.
Сразу позвал электрика знакомого, он всё прозвонил за 1500 рублей. Итог: кабель по стенам ВВГнг-LS 2,5 мм², качество жилы нормальное, но скрутки в распаячных коробках, а не клеммы. Плюс ноль и землю перепутаны в двух розетках на кухне. Такие вещи лучше ловить до штукатурки, потом вскрывать дороже.
Что решил менять сразу. Щиток целиком: вместо IEK взял ABB на 24 модуля, сборка с УЗО и дифавтоматами на мокрые зоны вышла 23 тысячи с работой. Розетки и выключатели пока не трогаю — купил Legrand Valena временные, потом после финишной отделки поставлю нормальные. Линию на варочную панель электрик завёл отдельно 3х6 мм² от щитка, застройщик там пустил 2,5 мм², что для плиты на 7 кВт маловато.
По деньгам: разводка по новой схеме с материалами — примерно 3400 рублей за точку, у меня вышло 24 точки, итого в районе 82 тысячи. Плюс щиток — 23 тысячи. Итого электрика до чистовой обошлась около 105 тысяч на 54 метра, это примерно 1950 рублей за квадрат. В смете изначально закладывал 80, вылезли замена вводного и перетяжка линии на плиту.
Вывод из моей приёмки: черновую электрику в новостройке нельзя считать готовой к ремонту, минимум надо проверять прозвонкой и индикатором до закупки материалов, а щиток застройщика менять почти всегда.
Обсуждение (4)
105 тысяч на 54 метра — это ещё повезло. У нас в Чебоксарах за ту же площадь электрик взял 140 с материалами, и это без замены щитка, его муж сам собирал. Зато скрутки застройщик не делал, всё на клеммах Wago было. Видимо, зависит от того, какого подрядчика домосдача наняла.
А зачем менять щиток целиком, если вводной автомат 25 А и кабель 3х6 по ДДУ соответствуют? Сборка ABB — это хорошо, но по факту вы платите 23 тысячи за корпус и бренд. IEK при таких нагрузках нормально живёт, просто заменить нерабочее УЗО на нормальное за 2-3 тысячи — и вся экономия.
По нолю и земле в розетках — обязательно требуйте от застройщика акт с результатами замеров сопротивления изоляции и протокол испытаний УЗО, это по ПУЭ положено. Если УЗО тест кнопку ловит через раз, пишите претензию в течение гарантии, она по 214-ФЗ на такой брак распространяется, пусть переделывают бесплатно, а не вы за свой счёт.
Совет: до штукатурки сфотографируйте все трассы с рулеткой в кадре и нарисуйте схему. У меня в 19-м году соседи при сверлении стены перебили кабель к выключателю — искали обрыв неделю и вскрыли половину свежего ремонта. Стоит копейки, а экономит нервы и деньги.